一、根據管道參數或流量選擇電磁閥的通徑及接口方式
1、根據管道內徑或流量要求參照電磁閥Kv值來確定通徑(DN)尺寸。
2、接口方式,一般大于DN50選擇法蘭式連接;小于DN50可根據需要自由選擇。
二、根據流體參數選擇電磁閥的材質及溫度組別
1、流體狀態:主要有氣體、液體、混合狀態。
2、高溫流體:要選擇采用耐高溫的電工材料和密封材料或有相應的耐高溫結構的電磁閥。
3、腐蝕性流體:應選用耐腐蝕電磁閥或不銹鋼電磁閥;
4、流體粘度:通常在25mm2/S以下可任意選用,若超過此值,則要根據流體具體粘度值選擇適合的電磁閥。
三、根據持續工作時間長短來選擇:常閉、常開、或可持續通電。
1、當電磁閥需要長時間開啟且持續時間遠多余關閉時間時應選用常開型。
2、當開啟的時間短或開關不多及開關頻繁時,應選用常閉型。
3、用于安作保護工況,應根據具體的保護形式來選擇常開或常閉。
4、當電磁閥用于開啟和關閉時間都很長的工況下,應選用長期通電型電磁閥。
四、電氣選用。
電壓規格應盡量優先選用AC220V、DC24V。如果要求特殊電壓可在訂貨時特殊注明或與銷售部門聯系協商后方可
五、根據壓力參數選擇電磁閥的結構型式
1、公稱壓力:根據管道公稱壓力選定電磁閥的公稱壓力;
2、工作壓力:如工作壓力很低則必須選用直動式或反沖式電磁閥;最低工作壓差在0.1Mpa以上時三種形式電磁閥均可選用。
六、根據環境要求選用防爆、手動裝置、防護等級要求等。
1、用于爆炸性環境:必須選用相應等級防爆電磁閥。
2、當管路內流體有倒流現象時,可選擇我公司直動系列電磁閥或在電磁閥后端加止回閥。
3、當需要對電磁閥進行現場人工操作或為預防現場停電需手動操作時,可選用帶手動裝置電磁閥。
4、露天或高粉塵以及用于防水場所,應選防火及防塵電磁閥(防護等級在IP54以上)。
5、用于噴泉的必須選用潛水型電磁閥(防護等級在IP68以上)。
七、根據工作要求選用合理線圈。
1、高頻率開關工作場所選用高頻率線圈,能夠承受連續開關;
2、長時間工作需要選用耐溫長壽命線圈,防爆場所選用防爆線圈;
3、高溫環境需要選用耐溫線圈,高壓力工作需要選用耐壓線圈;
4、工作在震動場所需要選用抗震動線圈,例如礦山上必須選用高強度抗震線圈。
|